Vi har en kappetester fra dere. Tåler den å bli drevet med aggregat ?
FagForum:
Her kan du komme med et innlegg, tips, tilbakemelding til Seba nor AS eller tekniske spørsmål og du vil få raskt svar. Skriv inn din melding i skjemaet som du finner nederst på denne siden. Takk for ditt bidag.
Forum
———
Det går fint å drifte kappetesteren med aggregat men sjekk i forkant at det gir ut korrekt 230 volt og 50 Hz. Et annet viktig moment er at du MÅ huske å jorde aggregatet. Mange glemmer dette og da kan det bli potensialforskjell mellom måleutstyr chassis og aggregat som kan medføre fare for elektrisk støt ved berøring dem i mellom.
———
Hei jeg var på kurs hos deg for en tid tilbake , og vi diskuterte letteste måten å få valgt ut gamle kabler , som DKBA, NKBA osv. Jeg har nå testa ut litt i praksis , og det lar seg gjøre å bruke blykappen istedet for en av lederene ! (med CI systemet med DC pulsmetode)
Et eksempel :en kabel mellom 2 nettstasjoner , dødlagt og jordet kortsluttet i hver nettstasjon , koblet ifra jordlissa på kabelen i ene enden og koblet instrumentet på jordlissa og på jordskinne i nettstasjon ! hadde da 3 stk kabler i grøfta ca 100m unna og fikk signal som jeg skulle på den jeg skulle ha tak i , og motsatt på de andre !
Har også utført dette en 3-4 ganger etterpå ,og det har fungert hver gang !!
———
Dato 11/07/2011
Av Leif Bjørge
Emne Re: Løsning for kabelutvelgelse på gamle blyarmerte kabler.
SvarKjempebra dette virket. Et godt tips vi håper andre kan ta del av på slike kabler som skjermer signalene såpass mye at normal utvelgelse blir vanskelig. Ha en fortsatt fin sommer.
———
Hei. Jeg har skjønt at å støte på 4-leder "grønn-kabel", TFXP, kan by på problemer. Hva er best for å punktlokalisere høyohmige feil på slike?
———
Hei Hans. Beste er å bruke skrittspenningsmetoden med DC, altså kappefeilsøking. Bruk av støtgenerator frarådes da det kan være forbundet med fare (skrittspenninger i marken) på uskjermede kabler. Vi kan snakkes mer om skrittspennignsmetoden per telefon når det måtte passe: 970 26800. Mvh. Leif Bjørge i Seba nor AS
———
REN har opprettet nytt forum på sine kundesider med blant annet egen kategori for måleteknikk. Ta en titt innom og legg igjen ditt bidrag: https://www.ren.no/cas/login?service=http://www.ren.no/c/portal/login
———
Dato 16/06/2009
Av Kjell Kristiansen
Emne Dårlig signal ved bruk av clamp til kabelsøker, hva er årsaken ?
SvarJeg får vanligvis bra signaler på kabelsøk ved bruk av clamp men i dag var jeg på en jobb der signalene ble unormalt lave. Tror ikke det er noe galt med tanga men kanskje utstyret trenger en sjekk ?
———
Dato 16/06/2009
Av Leif Bjørge - Seba nor as
Emne Re: Dårlig signal ved bruk av clamp til kabelsøker, hva er årsaken ?
SvarVi kan ikke utelukket at utstyret kan trenge en sjekk men det kan også tenkes at koblingen, eller rettere sagt kretsen, ikke er optimal. Går denne kabelen fra et skap og opp i en stolpe ?
———
Dato 16/06/2009
Av Kjell Kristiansen
Emne Re: Re: Dårlig signal ved bruk av clamp til kabelsøker, hva er årsaken ?
SvarJa, tilfeldigvis går kabelen opp i en stolpe, er dette et problem ?
———
Dato 16/06/2009
Av Leif Bjørge - Seba nor as
Emne Re: Re: Re: Dårlig signal ved bruk av clamp til kabelsøker, hva er årsaken ?
SvarVel ja, når en kabel går fra et skap og opp i en stolpe har du bare skjermen til jord i en ende av kabelen. Kabelenden oppe i masta har ikke videreført skjermen til jord, dermed har du et brudd i den induktive kretsen signalet skal gå i og dette reduserer signalstyrken din under søket. Håper dette var til hjelp.
———
Hei, jeg har jobbet i to dager nå med å lokalisere en kabelfeil ved hjelp av støtgenerator, men klarer ikke å høre noe sted der det smeller. Noen tips ?
———
Hei Guttorm. Har du sjekket om kabelfeilen er høyohmig eller lavohmig ? Punktnøyaktig lokalisering av en kortslutning i en energikabel kan være en utfordring fordi tradisjonelt utstyr for slik punktnøyaktig deteksjon, bruk av støtspenningsgenerator, ikke fungerer. Årsaken til at støtgenerator metoden ikke fungerer på helt lavohmige feil er at det ikke kan lages noe lyd, akustisk smell. Et smell kan kun ”produseres” på en høyohmig feil som for eksempel et rent luftgap. Ring meg så kan vi kanskje gi deg noen flere tips, telefon 22280040.
———
Hei, har sett litt på FAQ sidene deres men her er bare stoff relatert til kabler. Jeg har problemer med lekkasjesøking med korrelator på plastrør. Bør vi anskaffe hydrofoner ?
———
Hei og takk for henvendelsen. Ja, hydrofoner forbedrer klart dine sjanser til å finne vannlekkasjer på plastrør. Andre ting du bør merke deg er at et vannrør‘s lydledningsevne avhenger hovedsaklig av materialet som er brukt. Lyden spres best i metallrør og dårligst i plastrør. I plastrør kan lekkasjelyden ofte oppfattes kun over en avstand på noen få meter.
NB: Det er viktig å ha påvist nøyaktig trasse på forhånd slik at man går rett over rørets forlegging når man lytter. Dette er enda mer viktig ved lytting på plastrør.
Eksempel på maksimal avstand for jordmikrofon som lekkasjestøy kan plukkes opp:
PVC rør - ca. 75 cm
Asbest sement - ca. 150 cm
Stål rør - ca. 300 cm
———